51****@qq.com 2012-03-17 15:08:15 | 河南省 安裝 | 4306查看 2回答
BV線預留長度
看河南定額,不很懂意思 序號 項 目 預留長度 說 明 1 各種開關、柜、板 寬+高 盤面尺寸 2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、線槽進出線盒等 0.3m 從安裝對象中心算起 3 由地面管子出口引至動力接線箱 1.0m 從管口計算 4 電源與管內導線連接(穿線與軟、硬母線接點) 1.5m 從管口計算 5 出戶線 1.5m 從管口計算 各自每一條意思弄不清楚。不知道具體指的是什么情況。BV線從箱內引出,預留長度是按照1.5m?還是多少?每一點弄不清表達什么意思。電纜一般都會預留2m嗎?請解釋下每一條什么情況下使用吧? 謝謝謝謝,在謝謝了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,1 各種開關、柜、板 寬+高 盤面尺寸 ,這個比如你的箱子是500*600*300就是0.5+0.6=1.1米導線的量;2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、線槽進出線盒等 0.3m 從安裝對象中心算起 。這個也相當于是預留一個操作長度,你就當也和箱子差不多理解。3 由地面管子出口引至動力接線箱 1.0m 從管口計算。這個指電源線引至(如風機)電機自帶配電箱的距離。4 電源與管內導線連接(穿線與軟、硬母線接點) 1.5m 從管口計算 。這是指它們相連接時所預留的長度。5 出戶線 1.5m 從管口計算 。這個是指導線出戶時另加1.5米。所有說的從管口計算也就是說,導線一般不都是穿管嘛,但到頭了,管要停止,線要露出來,從露出來開始 計算。電纜要比導線需要預留量要大些,簡單的理解就是電纜是半周長+1.5,而導線只是半周長
2012-03-17 17:18:04
-
你好,這是在布置線的設置上有了明確規定:如第地條上的開關等指的0.3米用手工計算時就直接加上0.3(每根線)也就是說你管就加了.線按管來算就方便了.其它都江堰市一樣.