huangzhihong 2012-03-18 13:02:27 | 湖北省 安裝算量GQI | 6204查看 8回答
單芯電纜頭 定額計價系數問題
單芯電纜頭的制作安裝,是按照三芯電纜頭乘以多少系數?定額說明里面只說了電纜敷設的系數,沒有談到電纜頭的系數,請大家幫免?/div>全部回答 (8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有說明依據 只有電纜有說明需要乘系數,電纜頭沒有說明 建議您咨詢省站,他們是權威的。電話:51826487
2012-03-23 09:33:43
-
楓隨風落 的說法基本正確 但是還需要乘以系數1.2 不用考慮你的單芯 定額里面的三芯是綜合考慮的 電纜頭子目直接乘以1.2即可 看下圖 電纜頭不需要乘以0.67 我給你截圖上就有 查當?shù)囟~ 定額說明中有!
2012-03-19 09:27:33
-
電纜敷設的系數與電纜頭的制作系數一致
2012-03-18 13:09:36
-
直接套電纜頭制作就好了 要分清戶內還是戶外、是干包的還是熱縮的 然后調電纜頭價格 這樣應該就差不了多少了 不用乘系數
2012-03-18 13:20:35
-
單芯電纜頭套價是要乘以0.67的系數
2012-03-18 14:32:21
-
電纜頭也是0.67的系數
2012-03-18 13:18:37
-
直接套“接線端子”定額就可以了。
2012-03-18 13:10:05
-
1.是這么解釋的:你首先把第二冊定額說明如圖,這個圖片在第二冊定額電纜那一章前面說明就有。 電纜頭定額字母按電纜橫截面積分的35mm、120mm、240mm。如果你電纜頭是單芯而且是35mm以下,那就套35mm以下的定額字母,然后乘以定額子目*0.67.如果你的電纜是單芯的120mm以下,那就套120mm以下的定額子目,然后定額子目*0.67,同理其他也是
2012-03-20 11:10:25
-
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看