匿名用戶 2012-03-18 22:17:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 10699查看 3回答
框架抗震等級和抗震構造措施
在鋼筋軟件中,如果扛著等級為三級,但是抗震構造措施等級為二級。那么在鋼筋軟件中將如何設置工程的抗震等級。抗震構造措施是什么含義?這個名詞對鋼筋有何影響?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納抗震框架等級為三級指抗震設計等級為框架混凝土結構的抗震三級設防。 規范規定了不同的抗震等級有對應的抗震構造措施要求,涉及構件(包括框架梁、框架柱)的截面尺寸,鋼筋配置,最小縱筋直徑、最小配筋率、最小配箍率、箍筋加密區長度、鋼筋搭接錨固長度、配筋方式等。 根據設計規范規定的不同情況,不同的建筑可以將抗震措施比抗震等級提高或降低1度(地震烈度,對應抗震等級)的要求,如果洽好提高或降低烈度導致抗震等級的提高或降低,就會出現抗震等級與構造措施不同級的情況。 這兩個概念,一個是對建筑物整體抗震設計的計算要求,一個是細部構造的要求。 總體按照三級抗震,涉及構件(包括框架梁、框架柱)按照二級抗震。在樓層設置下選擇。
2012-03-18 23:27:12
-
贊成2樓的觀點
2012-03-19 07:06:20
-
按二級設置,軟件會在構造措施中自動設置。抗震構造措施是指該部位比較重要,提高一級,但總體是三級
2012-03-18 22:28:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看