  • GGJ2009框架柱問題

    畫好鋼筋在匯總計算后,兩根框架柱計算錯誤,顯示鋼筋長度少于零

    問題補充:是中間層的框架柱,已經修改過這兩根柱的鋼筋和對應上下層柱的標高,但還是不行。請問什么情況會出現這樣的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是標高問題,檢查這層和上下層的標高。

    2012-03-23 14:32:58 

  • 柱子的高度相對過低,會造成這種情況,一般我就把這層的問題柱子刪掉,把相鄰層的這根柱子標高伸過來。

    2012-03-19 22:32:50 

  • 是不是在基礎層啊,可能是插筋長度超過了基礎層的柱主筋,所以顯示是零。

    2012-03-19 22:10:03 

  • 按軟件提示修改錯誤

    2012-03-19 22:12:49 

  • 柱子的標高修改有誤,檢查下柱子的標高

    2012-03-20 08:23:58 

  • 出現這種問題,肯定是標高錯誤的

    2012-03-20 08:28:35 

  • 非常贊同,feng的意見!

    2012-03-20 09:41:07 

  • 柱的高度軟件默認是層高,所以一般不需要修改柱的起始標高。出現上述錯誤時修改標高造成錯誤。

    2012-03-20 10:46:28 

  • 出現這種情況一般就是你的柱子高度比較小,因為軟件在計算的時候一般是這樣的,就是下一層的柱子要升上來HN/3,那么這層柱子在計算的時候就要相應的減掉HN/3,如果你的柱子高度都還沒這么高的話那就肯定是鋼筋小于0了。你可以在選中這個柱子,在計算設置里面把柱子露出長度改為0,或者你這層的柱子干脆就不要畫了,直接講下層的柱子標高調上來就可以了