26****@qq.com 2013-07-23 16:01:17 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 3回答
二級基礎如何定義
兩階的基礎、建立兩個獨立基礎單元??墒怯嬎懔酥箐摻疃嗔?,請問是這樣設置嗎。 但是計算之后多了2條底筋。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:你的設置是正確的,怎么會多了2跟鋼筋呢,你查看下鋼筋三維。 2:如果你的底筋的鋼筋間距是200的話,就是11跟,若果是間距是180的話,就是12跟,你看看你設置的間距是多少啦。
2013-07-23 16:08:24
-
應該是11根 你的尺寸是2000 然后保護層是40 2000-80 除以200的間距 向上取整加1 是11 你點開那邊的根數或者看下鋼筋三維 看究竟是哪里鋼筋多了
2013-07-23 16:08:28
-
在定義構件的 新建獨立基礎單元 2 中刪除 鋼筋信息即可。
2013-07-23 16:08:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看