WTLOVE 2012-03-25 11:08:46 | 湖北省 安裝 | 929查看 3回答
關于火災自動報警線路的問題
我想知道一般感煙氣、消火栓按鈕、手動火災報警按鈕都分別接什么線路
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般感煙只需要接信號線 消火栓按鈕根據選用設備的不同,多線制啟泵和總線制啟泵的不同,其接線也不同,一般為4芯至8芯控制電纜(稱為消火栓直啟線) 手動火災報警按鈕需要接信號線,手動火災報警按鈕(帶電話插孔)需要接信號線、電話線 一般感煙不需要電源線 消火栓按鈕的消火栓直啟線中就已經包括電源線的作用 手動火災報警按鈕不需要電源線 手動火災報警按鈕(帶電話插孔)也不需要電源線,只是這種設備一般需要配置電話模塊,電話模塊需要電源線,一般情況下,這個電源線可以忽略不計。 說了這么多不知道你明白沒有,不明白可以加我QQ號:137429062
2012-03-25 13:08:49
-
般感煙氣、信號線 消火栓按鈕、消火栓控制線 手動火災報警按鈕 手動報警線,這三種線可以穿在一根管內,信號線消火栓報警線不需要連接電源線,具體可參見圖紙做法
2012-03-25 11:12:46
-
我想知道一般感煙氣、消火栓按鈕、手動火災報警按鈕都分別接什么線路 答:探測器一般需要接入信號線。 消火栓按鈕需要接入信號線、啟泵線、反饋線、回答線 手動報警按鈕需要接入信號線。 還需要接電源線么?這三種線一起穿一根SC15的管能傳的下么? 答:電源線只有廣播和模塊需要接入,其余的均不需要的。信號線單獨敷設,消火栓按鈕線單獨敷設。
2012-03-26 09:17:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看