Lin 2012-03-26 11:01:07 | 廣東省 其他專業 | 9451查看 5回答
電纜套價是用單根截面還是總截面???
如:電力電纜 名稱:銅芯電力電纜 型號:YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 敷設方式:穿鋼管或橋架 戶內干包電纜頭制作安裝 是套截面35mm2以下還是套截面120mm2以下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜套定額按照電纜單芯最大截面積來選擇,電纜YJV-0.6/1KV-4×25+1×16單芯最大截面積為25mm2, 所以套取‘35mm2以內電纜敷設’定額,由于是五芯電纜,需要換算,乘以系數1.3。電纜頭制作安裝 套取‘戶內干包銅芯終端頭 1kV 35mm2內’定額,在此定額基礎上乘以系數1.3。
2012-03-26 13:48:38
-
電纜套價是按單根截面 是五芯的銅芯電纜 定額最小是35的 套用35以內敷設子目 五芯人材機*1.3的系數
2012-03-26 11:05:50
-
我和樓上的理解相反 我認為套取總截面比較合適
2012-03-26 11:44:28
-
定額中的截面是說的單根截面,并不是總截面。 電纜4×25+1×16,按最大的截面算35mm2,5芯電纜套定額就行了 電纜頭也是同樣。
2012-03-26 12:14:41
-
套用35以內子目,電纜頭按照戶內干包電纜頭制作安裝計算
2012-03-26 13:38:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看