duling2010 2012-03-26 11:41:55 | 河北省 安裝 | 16914查看 7回答
從配電箱到開關在到燈具是怎么配線的
1.從配電箱到開關在到燈具是怎么接線的。 2.在單聯雙控開關那是不是有3跟立管,3跟立管里面分別穿幾根線?回路WL6-BV-4*2.5 施工的時候一般是先到燈具在到開關 可施工單位就是根據圖紙施工的。問題補充:寫錯了是WL7回路。有吊頂 在第一個開關那是1跟立管 還是3跟立管
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.從配電箱到開關在到燈具是怎么接線的。 答:這個可以根據實際情況,可以先到開關再到燈具。接線一般為從配電箱出來一個火線,一根零線。燈具等于2.5米的,需要增加一根接地線。 2.在單聯雙控開關那是不是有3跟立管,3跟立管里面分別穿幾根線?回路WL6-BV-4*2.5 答:需要三根立管,一根2根線,一根六根線,一根兩根線。 回路WL6看不到的。 施工的時候一般是先到燈具在到開關 可施工單位就是根據圖紙施工的。 答:這個具體根據實際設計執行,不管哪種方式均可以的。
2012-03-26 11:57:50
-
WL7配電箱到開關是火線地線零線 火線過開關然后翻上來再到燈具 單聯雙控開關是2根管 一個下的 一個上的,里面都是一根線 你的WL6看不到 3根立管 一個進的 2個出的
2012-03-26 11:53:14
-
就穿一根管就行了
2012-03-26 11:59:50
-
施工單位施工,是不可能按這個圖施工的 首先,開關盒是三根立管,接線盒只有2個孔,怎么安裝3根管(也可以施工,但是比較費工),可以肯定,從配電箱出來,然后先到燈,然后再導燈,從燈再引至開關。 線的根數:從配電箱引至那個單管熒光燈,是4根,從單管熒光燈至安全出口是5根(里面含一根控制線),從安全出口到開關,是3根。
2012-03-26 12:11:36
-
這個圖最節約的方法是在開關立管的天棚處增設一個接線盒,然后全部按一根立管計算。
2012-03-26 12:25:24
-
那個開關不是雙聯單控開關嗎,怎么都說是單聯雙控呢,有點懵啊。
2017-07-20 14:46:48
-
大佬幫忙做下這題,發下圖謝謝
2020-06-30 19:09:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看