婧雨惜緣 2012-03-26 16:29:34 | 河北省 其他專業 | 686查看 2回答
剪力墻的搭接
誰知道在11G101圖集中,剪力墻的縱筋搭接是按圖集的11G101中70頁的1.2倍還是按53頁的按接頭率看情況計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的豎向與水平筋均為1.2LaE系數搭接。與鋼筋錯開百分比無關。 剪力墻結構4級抗震的可以在同一截面搭接,也是1.2LaE系數搭接。
2012-03-26 16:36:24
-
圖集03G101-1第15頁第3.3.2條第一款中規定:對墻柱縱筋搭接長度范圍的箍筋間距要求同第2.2.2條第六款(當柱(包括芯柱)縱筋采用搭接連接,且為抗震設計時,在柱縱筋搭接長度范圍內的箍筋均應按≤5d(d為柱縱筋較小直徑)及≤100的間距加密。)。這一規定的根據源自《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)第9.4.5條中的規定:在縱向受力鋼筋搭接長度范圍內應配置箍筋,其直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍,當鋼筋受拉時,箍筋間距離不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm。 在實際施工中,對于框架結構中的框架柱,此項規定符合實際情況。對于剪力墻暗柱而言,此項規定好象有不妥之處:首先,根據設計計算,暗柱的受力越大,暗柱的縱向受力鋼筋直徑及配箍率應越大,而按照此項規定,箍筋的間距卻越大(應越?。环粗?,暗柱受力越小,暗柱的縱向受力鋼筋直徑及配箍率應越小,而按照此項規定,箍筋的間距卻越?。☉?yīng)越大)。其次,實際工程中大部分剪力墻暗柱的縱向受力鋼筋直徑為Ф12、Ф14、Ф16,按照此項規定,箍筋的加密間距為60、70、80,顯得過于保守。所以我認為《混凝土結構設計規范》中第9.4.5條的規定應針對框架結構和剪力墻結構中的端柱,不應包括剪力墻暗柱,剪力墻暗柱的箍筋間距應首先參照設計計算,然后再參照構造要求,不應一味地進行加密,剪力墻暗柱搭接區域的箍筋加密區間距應設定為:在柱縱筋搭接長度范圍內的箍筋如設計間距≥100,箍筋按100間距加密;如設計間距≤100按設計間距施工。
2012-03-26 16:49:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看