瘋狂的鋼筋 2012-03-27 23:49:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1508查看 3回答
連梁吊筋無法布置,拉筋計算錯誤,KL截面識別錯誤,YAZ沿墻肢垂直筋拉筋加密
1、連梁與次梁相交,為什么連梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL與次梁相交, 同樣的方法就可以生成吊筋。 2、為什么連梁計算出來的拉筋數量比施工的要少很多? 連梁沒有鋼筋三維,所以看不到鋼筋的構造,很難發現鋼筋計算的問題。我點開 “編輯鋼筋”查看到拉筋數量的計算公式錯誤,如【1*(Ceil((3300-100)/200) +1)】我的連梁腰筋是6根,間距100,拉筋應該是3排的間距200,為什么公式里只 計算一排的拉筋?我現在是一條梁一條梁的點開編輯修改公式再鎖定構件。方法 有點繁瑣不知道這樣對不對?有什么比較簡單的方法修改,或者避免這樣的錯誤 公式發生。 3、CAD導梁圖,為什么提取梁時沒有問題,等識別出來的梁好多都有同樣的問題 ,(就梁高大于500的,識別出來的梁高都是500,比如KL400*800,識別出來就成 400*500)這是什么原因? 4、CAD圖紙中,一部分YAZ沿墻肢加密lc,圖紙中標注加密長度及拉筋的直徑、加 密的間距,請問這樣的加密信息如何布置到軟件中計算? 請高手指教~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這位的連梁你可以用框架梁來定義,但要注意按連梁的錨固值、把連梁里的剪力墻水平貫通筋數量輸入到框架梁的側面筋里就可以。這樣次梁的附加筋能輸入
2012-03-28 07:41:57
-
已采納1、連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁,其受力原理和框架梁是不同的,他和次梁的鏈接屬于弱鉸接,混凝土抗震設計規范也沒有要求他與次梁鉸接要設吊筋,要是設計已經設計了,你只能在編輯鋼筋欄里單獨輸入后鎖定構件了。 2.我的做法和你一樣。只有請教高手了。
2012-03-28 08:18:06
-
已采納測試后給您回復!
2012-03-29 08:40:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看