晨光 2012-03-28 18:39:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 1回答
鋼筋抽樣承臺、基礎梁、基礎柱的標高問題
我承臺面標高-0.9,高1..4米,基礎梁面標高-0.9,高0.7米,承臺設置底標高-2.3,基礎梁設置面標高-0.9,為什么承臺面和基礎面不在同一標高。柱的設置和基礎梁一樣,同樣和基礎標高對不上,這個問題怎么解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎梁起點頂標高和終點頂標高設置為基礎頂標高,這樣就可以了。 承臺的標高是底標高,設置承臺底標高為層底標高(是在層底標高為-2.3m的條件下),承臺的高度輸入1400,那么承臺頂標高就是-0.9m,基礎梁的起點和終點頂標高設置為基礎頂標高是不會錯的,柱的底標高應設置為層底標高即可。 修改過后要計算匯總并保存,這樣軟件中的構件就修改過了了。 你還得過細檢查一下那里的輸入不正確了,如果軟件不是正版的有運行不穩定的情況。
2012-03-28 18:48:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看