匿名用戶 2012-03-28 20:58:06 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2194查看 2回答
屋面框架梁不是邊支座應該深入支座1.7lae嗎怎么軟件還是計算15d呢
如圖這個柱子不應該是邊支座應該是1.7lae嗎。我在節點設置里邊設置是以柱子為制作應該為1.7lae啊,這是怎么回事,還有應該是邊支座不都應該是1.7lae嗎,如果邊支座是剪力墻怎么算,節點設置里邊沒有說以剪力墻為邊支座的設置啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 軟件這么計算是沒錯的 是按默認節點算的 屋面框架梁上部鋼筋深入支座1.7lae可以在節點里面改 墻里面的暗柱和柱一樣都可以在節點里面進行設置
2012-03-29 19:21:50
-
03G101圖集看看
2012-03-28 22:50:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看