liehuo00o 2012-03-29 10:28:28 | 河南省 其他專業 | 1688查看 4回答
關于排水管出地板的預留問題
請教個問題,排水管施工時,除了地漏以外,管子有出地面的預留長度,這個長度要加到計算結果里,還是定額里已經包含了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中不包括,需要計算。 計算依據: 2008年《全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額工程量計算規則》 第八冊 給排水、采暖、燃氣工? 第一章 管道安裝 八、連接衛生潔具的給水、排水管道,圖紙設計有明確要求的,按設計要求計算;沒有明確要求的,給水管道計算至衛生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算至出樓地面、墻面10cm處。
2012-03-29 11:49:07
-
在山東消耗量定額中,這些立管的長度要按實計算,在以前的96綜合定額中不需要考慮,你可參照當?shù)氐亩~說明,僅供參考
2012-03-29 10:31:25
-
相應的定額中已經包括,不用計算
2012-03-29 10:32:20
-
排水管施工時,除了地漏以外,管子有出地面的預留長度,這個長度要加到計算結果
2012-03-29 10:31:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看