-
小姐,晚安。 2012-03-30 09:49:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4316查看 3回答
上部通長筋2c14+(2c12)但原位標注梁中間不是2c12
此梁有3跨,上部通長筋為2c14+(2c12),但是原位標注的時候,有兩跨梁的跨中鋼筋為5c14,有一跨梁只有左支座鋼筋和右支座鋼筋,沒有跨中鋼筋,請問,那兩跨跨中鋼筋,我可不可以在原位標注的時候改為5c14,沒有跨中鋼筋那個,可不可以原位標注的時候把2c12刪了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:有跨中筋5C14的就不要布置架力筋了,沒有跨中筋的那一跨一定要定義架力筋,如果你在定義梁時的上筋里輸入了2c14+(2c12)軟件會自動考慮計算的。 不要刪除。
2012-03-30 09:54:57
-
集中標注與原位標注不同時,是按原位標注的計算,
2012-03-30 09:51:36
-
平法是規(guī)定:集中標注與原位標注有沖突時,以原位標注為準計算的
2012-03-30 10:03:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看