xamage 2012-04-04 00:25:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1437查看 5回答
地框梁箍筋
地框梁標高在承臺面以上,以墻柱為支座,但計算箍筋時只計算到承臺邊,沒有計算到墻柱邊,且面筋、底筋直錨長度不夠的情況下沒有彎折而是穿過柱,請問該如何設置問題補充:大家好,問題已經(jīng)解決了,我之前墻柱底標高設置成了同基礎頂標高,把墻柱底標高設置同基礎底標高再重新識別梁支座就好了,謝謝大家!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好!也許是你的支座沒設置好。既然以墻柱為支座,它必須設置在梁與墻柱的交點上,你仔細看看圖,是否如此。這樣的話,箍筋只到承臺邊的情況就解決了;至于面筋、底筋沒有彎折而是穿過柱,你到計算設置那一欄,找到框架梁那個頁簽,在“基礎連梁”那里有個“多跨基礎連梁上(下)部鋼筋遇中間支座”,點開右面的倒三角。選擇錨入柱內Lae。
2012-04-04 00:39:05
-
你應該用基礎梁去定義,基礎梁在承臺面上,設置好地梁屬性,繪圖時畫到柱子中心你試下看行不?像你的截圖箍筋到承臺邊的話肯定是你畫圖是以承臺為支座的,你改變下屬性就可以了
2012-04-04 00:44:35
-
地框梁標高在承臺面以上,以墻柱為支座,但計算箍筋時只計算到承臺邊,----在計算設置里設置一下;沒有計算到墻柱邊,且面筋、底筋直錨長度不夠的情況下沒有彎折而是穿過柱,---不需要設置的。這樣即可。
2012-04-04 06:52:00
-
修改計算規(guī)則
2012-04-04 08:54:49
-
你在節(jié)點設置里設置
2012-04-04 09:36:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看