  • 關于樓梯鋼筋配筋

    梯板支座端上部縱向鋼筋按梯板下部縱筋的1/2配置,且不小于8@200.請問這是什么意思?我的圖紙上下部縱筋是10三級間距150,那上部縱筋就是10三級間距300,但是不能小于8@200,所以應該是10三級間距200嗎?這樣理解對嗎?

    上下部縱筋

    問題補充:謝謝回答者的回答,1/2配置是說的配筋面積還是受力情況呢?怎們有的說是2倍,有的說是一半。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    用戶您好,幫您問了幾個有經驗的用戶,這種1/2說的應該是配筋率,也就是說上部的鋼筋配筋率是下部的1/2,就是你說的那種情況。但是C10@300的配筋率算出來是稍微大于A8@200的。所以這個上部縱筋應該取C10@300的 配筋率的計算:C10@300:2*3.14*5*5*(1/300)=0.523 A8@200:2*3.14*4*4*(1/200)=0.502 配筋率就是一個斷面中鋼筋的截面面積所占總面積的分率。

    2012-04-06 15:18:08 

  • 可以這樣理解 但是建議和施工人員在商量一下看現場究竟是怎么做的

    2012-04-06 10:29:44 

  • 你的下部縱筋是10三級鋼150,上面是下面的1/2,那你的上面是10三級鋼75,少于了,那就是10三級鋼200。

    2012-04-06 11:44:45 