bd****@163.com 2012-04-08 17:42:53 | 河北省 其他專業 | 2872查看 5回答
消防工程關于保溫和電伴熱的準確位置
我是甲方人員,現在我們這里正在組織消防招標,有兩家報價,但是價格差的特別多,主要是關于消防管道保溫和電伴熱的問題,我不清楚到底是哪一部分要做保溫和電伴熱,還是有的做保溫但不做電伴熱,誰能給我一份清楚的答案,例如:設置在樓梯平臺上的消防立管要做保溫嗎?車庫內的所有消防管道(含噴淋)是不是都要做保溫和電伴熱?還有誰能給我提供一份關于消防材料(含弱電自動報警系統如:感煙探測器)的價格表,河北省保定地區的,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般來說室外明露管道需要保溫,埋地的管道需要保溫防腐。 室內明露管道一般只刷漆不做保溫。當然是分地區的。 至于電伴熱。它的作用也就是微加熱和解凍用的,主要是在車庫入口處,那個位置是有可能凍結的,當然前提是室外冬季溫度在零度以下。若室內溫度最低溫度不會使管道里水凍結,完全就沒必要在室內做這些電伴熱。 不過這些東西應該都是設計的時候根據當?shù)厍闆r考慮的吧。 主材價格的話找當?shù)氐男畔r或者咨詢一下廠家就行了,廠家都給提供的。
2012-04-08 17:58:19
-
消防主管道在沒有采暖的房間均應有保溫措施,一般不需要電伴熱 車庫內的所有消防管道(含噴淋)不需要保溫因為車庫有采暖設施
2012-04-09 17:11:00
-
我是甲方人員,現在我們這里正在組織消防招標,有兩家報價,但是價格差的特別多,主要是關于消防管道保溫和電伴熱的問題,我不清楚到底是哪一部分要做保溫和電伴熱,還是有的做保溫但不做電伴熱,誰能給我一份清楚的答案,例如:設置在樓梯平臺上的消防立管要做保溫嗎?車庫內的所有消防管道(含噴淋)是不是都要做保溫和電伴熱?還有誰能給我提供一份關于消防材料(含弱電自動報警系統如:感煙探測器)的價格表,河北省保定地區的,謝謝! 答:消防的保溫的不多的,一般的消防管道不需要保溫的。埋地的做好防腐處理就好了。但是根據你所在的地區,保溫的是支管道,電伴熱的一般在主管道上。看設計說明
2012-04-10 17:03:59
-
我是甲方人員,現在我們這里正在組織消防招標,有兩家報價,但是價格差的特別多,主要是關于消防管道保溫和電伴熱的問題,我不清楚到底是哪一部分要做保溫和電伴熱,這要按設計圖紙確定。
2012-04-08 18:04:08
-
消防工程關于保溫和電伴熱的設置位置,原則是所有沒有采暖的房間均應有防凍措施,沒有采暖的房間均應按設計要求設置電伴熱帶及保溫,主要用于消防管道,在沒有采暖的房間因噴淋管道較多及費用問題,設置電伴熱帶及保溫不現實,一般情況下噴淋管道是補充水的,設計采用預作用報警閥時較多,這樣噴淋管道不用電伴熱及保溫。
2012-04-08 18:54:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看