上善若水 2012-04-10 10:32:04 | 河南省 安裝 | 12237查看 3回答
消防自動報警系統中自消防控制室到各防火分區的線纜是串聯還是并聯
消防自動報警系統中自消防控制室到各防火分區的各種線纜:信號線、電源線、廣播線、多線等是串聯還是并聯,不同的防火分區能否公用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同的防火分區是不能公用的,單獨連接的。 相同的防火分區,同一回路信號總線是串聯的,電源線要看系統圖,一般來說也是串聯的;廣播線則看系統圖,一個回路可串聯幾個廣播.多線一般來說都是一個點位對應一條線即為并聯的
2012-04-10 22:16:56
-
消防自動報警系統中自消防控制室到各防火分區的各種線纜:信號線、電源線、廣播線、多線等是并聯
2012-04-10 10:39:14
-
消防自動報警系統中自消防控制室到各防火分區的各種線纜:信號線、電源線、廣播線、多線等是串聯還是并聯,不同的防火分區能否公用? 答:全部是并聯的,如果串聯,一個點發生問題,一個系統全部不能使用了。不同的防火分區是不能公用的,單獨連接的。
2012-04-10 15:42:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看