10****@qq.com 2012-04-11 09:55:01 | 湖北省 安裝 | 3857查看 10回答
安裝工程中,地下室是否計取超高增費?
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 內容:地下室標高5.2m,電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納算 超高是針對單獨的樓層高度
2012-04-11 12:59:36
-
按照當?shù)囟~內容,不論地下室還是地上部分,看本層操作物高度距離地面多少,按定額選擇取費否。 例如,遼寧定額電氣安裝超高費記取方法是:操作物距樓地面5M以上20M以下,記取超高費,費用按照超高部分人工費的33%記取
2012-04-12 11:06:55
-
安裝工程中,地下室計取超高增費,但是當房屋是高層時,不需要計算工程增加費
2012-04-12 11:42:33
-
如果電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝的安裝高度超過當?shù)匾幎ǖ挠浫「叨鹊馁M(fèi)用,都可以記取
2012-04-11 10:00:22
-
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 內容:地下室標高5.2m,電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝 怎么說呢?標高5.2米,并不代表你的安裝高度就在離地5.20米的高度。如果是暗敷在天花板內,要計算超高費,但是呢?比如說橋架應該不會安裝在5.2米的高度,應該也是貼梁走嘛,所以這部分內容不計算超高費,要看當?shù)囟~如何解釋
2012-04-11 10:34:49
-
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 答:只要超過高度的,就需要計算超過高度的部分的人工降效費。計算方式為超過部分人工費乘以相應的費率。
2012-04-11 10:17:27
-
計取操作物高度增加費,在安裝費用勾選這項費用就計取了。
2012-04-11 10:27:39
-
計算,計算超過部分的超高增加費
2012-04-11 10:15:12
-
你好,定額管理內的照明燈具、橋架安裝高度超過4.5米才能計算.
2012-04-11 11:08:35
-
安裝工程中,地下室是否計取超高增費? 內容:地下室標高5.2m,電纜敷設,照明燈具安裝,橋架安裝 應該讀取超高費
2012-04-11 16:51:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看