lx****@qq.com 2012-04-12 07:51:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1856查看 5回答
梁箍筋的內箍問題
圖中所示的梁集中標注是4C18;4C22,鋼筋三維出來外面有個大箍筋,但中間上下兩根鋼筋我覺得應該也要有內箍的吧,我在屬性中的其他箍筋和拉筋中都設置了,但三維中還是沒有內箍,是怎么回事,還是不需要設置內箍?請高手指點問題補充:只有集中標注,無原位標注,箍筋信息也是A8@100/200(2) 這個是兩支箍,但實際現場中有沒有這種綁法? 該梁是連梁 兩邊都有墻
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你把設計圖紙的集中標注信息與原位標注信息給我們看看,如果圖紙標注的箍筋信息是2支箍如:A8@100(2)的話,你的圖是對的
2012-04-12 08:32:05
-
這架梁圖紙設計箍筋信息是A8@100/200(2),說明是2支箍,你算的是正確,三維顯示肯定沒有內箍
2012-04-12 10:04:41
-
你好,你在柱的定義 上將箍筋為4*4。就可以了。
2012-04-12 07:56:49
-
這架梁圖紙設計是2支箍,軟件算的是正確的,三維顯示肯定沒有內箍
2012-04-12 09:21:24
-
梁截面寬度大于或者等于350通常為四肢箍,集中標注已經表明(4),證明為四肢箍
2012-04-12 09:24:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看