ysy***@163.com 2012-04-13 17:54:54 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3643查看 3回答
懸挑梁支座設置問題。
向大家求教一個問題,請幫助解答。 如圖中所示Kl15(1A)從圖中看應該是L1(1A)的支座,但KL15(1A)比該層高1.6米,則無法為L1(1A)提供支座,那么L1(1A)的只有一個了,是不是不對呀?那么L1(1A)和L11(1)的支座各是哪兩個呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個圖是有點問題,最主要是標高沒有標清楚,KL13(2),應該是KL13(2A)才對,假設這些梁的標高都是1.6米,L1(1A)的支座是KL14(1A)與KL15(1A),L11(1)的支座是KL13(2)與L1(1A),請你對照建筑圖來看,主要是構件的用途、標高,如果對不上,就要問設計人員,對于結構來講標高、平面標注尺寸是以建筑圖為準的, 建筑圖紙先畫好,結構 是為 建筑圖 服務。
2012-04-13 19:14:26
-
咱成樓上關點
2012-04-14 06:54:11
-
看看建筑施工圖該位置的標高就清楚那根梁的標高是錯誤的,然后進行修改即可。也可以咨詢設計人員,然后按設計人員答復進行修改。
2012-04-14 08:38:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看