  • 控制柜與電機的連接

    初學者敢問各位專家:電纜從配電室引到控制柜以后 1.從控制柜(或機旁操作箱)到電機接線盒的連接是用電力電纜還是控制電纜? 2.從控制柜(或機旁操作箱)到電機的電纜套什么定額,還是電機的檢查接線包括這些電纜啦。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.從控制柜(或機旁操作箱)到電機接線盒的連接是用電力電纜還是控制電纜? 答:從控制柜到電機只有電力電纜,這個地方不存在控制電纜??刂齐娎|是從系統某個檢測部位或者工藝需求敷設到控制柜已達到啟動或者停止的作用。 具體的數量根據施工圖紙的設計是可以表示出來的,但是注意施工的預留。 2.從控制柜(或機旁操作箱)到電機的電纜套什么定額,還是電機的檢查接線包括這些電纜啦。 答:區分電纜的直徑,套用電力電纜的敷設。 電機檢查接線不包含電纜在內的,各自的施工節點是不一樣的。

    2012-04-14 23:02:52 

  • 初學者敢問各位專家:電纜從配電室引到控制柜以后 1.從控制柜(或機旁操作箱)到電機接線盒的連接是用電力電纜還是控制電纜? 2.從控制柜(或機旁操作箱)到電機的電纜套什么定額,還是電機的檢查接線包括這些電纜啦。 電機接線盒的連接是用電力電纜 套電纜敷設

    2012-04-14 21:59:42 

  • 初學者敢問各位專家:電纜從配電室引到控制柜以后 1.從控制柜(或機旁操作箱)到電機接線盒的連接是用電力電纜還是控制電纜? 電力電纜,還要加上保護管或者橋架 2.從控制柜(或機旁操作箱)到電機的電纜套什么定額,還是電機的檢查接線包括這些電纜啦。 電力電纜 電動機檢查接線不包括金屬軟管的敷設,防水彎頭的安裝,接線盒的安裝,接線盒蓋的安裝,電動機的試驗調整(看具體現場怎樣安裝的) 控制項可以直接接電機。 控制箱的安裝、電纜終端頭的制作安裝需要另計的

    2012-04-14 19:37:13 

  • 1.從控制柜(或機旁操作箱)到電機接線盒的連接是用電力電纜.一般穿鋼管或橋架敷設 2.從控制柜(或機旁操作箱)到電機的電纜是套電力電纜的定額,電機的檢查接線是根據電機的大小另套定額

    2012-04-14 19:52:44 

  • 1.從控制柜到電機接線盒的連線是用電力電纜。機旁操作箱到控制柜的接線是控制電纜。 2.從控制柜到電機的電纜套動力電纜安裝、動力電纜電纜頭安裝定額子目;機旁操作箱到控制柜的接線套用控制電纜安裝、控制電纜電纜頭安裝定額子目。電機的檢查接線不在這些電纜的安裝定額子目的工作內容里,需要單獨套用電機檢查接線定額子目。 電力電纜從控制柜直接連接控制電機;控制電纜從 控制柜到機旁操作箱,不到電機。 需要看1、施工圖管線編號與管線表管線編號對應;2、具體配電柜的系統圖電纜型號;3、平面圖控制柜到電機是電力電纜,控制柜到機旁操作箱是控制電纜。

    2012-04-15 05:54:39 

  • 1,是電力電纜。2電力電纜單獨計價,

    2012-04-14 18:55:45 

  • 1、控制柜不能直接接電機; 2、從控制柜到電機開關箱是電力電纜; 3、電機開關箱到電機,就套電機的檢查接線。 加: 電機必須是二級、三級配電以后接,這是啟動影響電網的原因;定額不包括開關箱到電機的線,要另計,套動力線。如果穿了保護管,還計保護管的量價。 開關箱要套配電箱定額。 如果繪圖,要表示出來。

    2012-04-14 17:28:39 

  • 1.應該是電力電纜 2.按電力電纜套用定額子目