  • 關于柱縱向鋼筋變截面的處理

    1.框架柱變截面2層KZ鋼筋8B25,3層KZ鋼筋4B25,那2層4根25的鋼筋是否要伸入3層,還是直接在2層錨固,軟件算法是:層高-保護層+變截面柱頂彎折(12d)? 2.框架柱屬性定義中按全部縱筋布置,和按邊筋和角筋布置,這兩種屬性定義的方式有什么區別?這兩種對框架柱變截面處理有影響嗎? 3.框架柱定義中*和#,有什么區別,定義中是否需要手工輸入,還是軟件能自動辨別? 4.暗柱變截面處理方式和框架柱是否一致,縱筋定義是否也需要輸入*和#? 5.軟件中自動識別邊角柱,是否在梁布置完成后才能準確識別? 以上是小弟在柱子處理中的一些疑惑,請高手解答。提問表述不清楚的地方可以提,我在進一步解釋

    問題補充:我現在的鋼筋抽樣GGJ2009軟件版本是:11.4.1.2167

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    .框架柱變截面,2層多余的鋼筋在本層彎錨??蚣苤鶎傩远x中按全部縱筋布置,和按邊筋和角筋布置,計算出來是一樣的沒區別,兩種對框架柱變截面沒什么影響。 框架柱定義中*表示本層錨固,框架柱定義中#表示頂層彎錨,兩者錨固不一樣,按圖紙要求需要輸入*和#必須輸入,軟件自動識別計算。 暗柱變截面處理方式和框架柱不一致,縱筋定義不需要輸入。 軟件中自動識別邊角柱,梁布置完成后才能準確識別

    2012-04-15 17:22:22 

  • 你好,1、下柱多出的鋼筋新圖集為從梁底算起向上1.2lae,2、沒有區別,沒有影響,你可以試試,3、*是代表本層錨固,4、可以看看新圖集,不一樣5、量識別完后,在自動識別柱子,計算準確

    2012-04-15 17:26:46 

  • 1、在本層彎錨,從梁底算起向上1.2lae. 2、沒有區別。 3、*是代表本層錨固,#和*必須輸入,軟件會自動識別計算。 4、暗柱變截面處理方式和框架柱是不一樣,縱筋定義不用輸入# *。 5、布置梁厚,軟件會自動識別邊腳柱的。

    2012-04-15 17:36:04 

  • 廣聯達軟件里面鋼筋計算設置方式都是一樣的,跟版本沒有任何關系的, 1. 對于框架柱子變截面的問題,你分層定義柱子屬性就可以了,分層繪圖就行,按照軟件里面的設置去輸入即可,對于柱子配筋問題軟件會自動識別,你只需要按圖輸入即可;所謂邊筋和角筋的區別就是頂層錨固值不同而已; 暗柱你就暗柱定義,區別于框架柱子錨固、搭接數值; 對于中柱、邊柱、角柱,軟件會自動判斷錨固搭接長度的,不需擔心這些

    2012-04-15 18:07:14 

  • 不通到上一層的鋼筋在本層錨固,升入上層的縱筋用電渣壓力焊連接。