ss 2012-04-16 11:22:50 | 河南省 安裝算量GQI | 1413查看 21回答
人工接地極
請問:人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入是否正確?需要套什么調試嗎? 樁基接地的調試怎么套定額?
全部回答
(21)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、人工接地極制作安裝可分為角鋼接地極、鋼管接地極、圓鋼接地極和接地極鋼板(銅板),其中角鋼、鋼管、圓鋼接地極是按根計算,如果設計沒有特殊要求按照每根2.5M計,接地極鋼板(銅板)按照塊計入; 接地極需要套用接地極調試子目,按照6根一組套用接地極調試子目 2、樓主所問的“樁基接地的調試怎么套定額?”沒有接觸過,但我自己認為如果還是指防雷接地部分的話,那就按接地網套子目。
2012-04-16 12:49:58
-
1、人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入正確 2、套接地網調試2-982 3、樁基接地的調試怎么套定額 沒有樁基接地的調試定額,整個一個工程接地套一項接地網調試就可以了。
2012-04-16 11:29:55
-
回答不錯,支持一下
2012-04-16 11:47:25
-
1.按根計算接的極 2.需要套用接地極調試
2012-04-16 12:07:13
-
一樓的答得很好,學習了
2012-04-16 12:11:29
-
調試是整體的,一能單獨套
2012-04-16 11:59:36
-
、人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入正確 2、套接地網調試2-982 3、樁基接地的調試怎么套定額 沒有樁基接地的調試定額,整個一個工程接地套一項接地網調試就可以了。
2012-04-16 12:17:38
-
正確;需要套用接地極調試;
2012-04-16 12:13:27
-
人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入是否正確?需要套什么調試嗎? 是的是這么套 接地極調試(6根以內)
2012-04-16 12:23:14
-
人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入是正確的 電氣工程,每一個有防雷接地的,都要做系統調試,所以是肯定要套的 樁基接地的調試沒聽過,看是不是當?shù)氐奶厥馓幚恚?/div>
2012-04-16 12:01:52
是按根計入的,調試需要2012-04-16 12:43:56
人工接地極一般都是按鋼管制作安裝套用定額的。接地極的調試就是接地電阻的調試2012-04-16 12:45:05
我們的定額和你們的不同的吧,每個地區都不一樣的 但是大致規則和上面講的應該差不多,要和自己地方的規則相符合2012-04-16 12:50:26
支持樓上的說法2012-04-16 12:17:07
套用角鋼接地極是正確的。2012-04-16 12:02:59
支持1樓說法2012-04-16 13:15:46
說的不是很全面2012-04-16 13:23:28
請問:人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入是否正確?需要套什么調試嗎? 樁基接地的調試怎么套定額? 按根計算正確 需要套取接地極調試的2012-04-16 13:27:20
人工接地極套用角鋼接地極制作安裝按根計入是正確的,需要套接地網測試定額2012-04-16 13:18:02
接地極是3根,間距5M 需要做電阻遙測實驗2012-04-16 13:13:55
是的,需要調試2012-04-16 13:05:04
其他類似問題 查看更多