Miss li 2012-04-16 14:16:24 | 河北省 安裝 | 1913查看 5回答
河北高層住宅樓防雷中關于”斷接卡子制作、安裝“的問題
請問我是甲方,我做的一項11層的住宅樓在計算防雷工程時,已經計算了避雷帶、引下線(引下線是利用柱內鋼筋做的)、接地母線和用基礎鋼筋做接地極了,還需要計算”斷接卡子制作、安裝“和”2-769(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)‘嗎? 還有,避雷帶是φ10鋼筋沿女兒墻敷設的,套定額時,是應該套2-765“沿混凝土塊敷設”還是套2-766“沿折板支架敷設”?請指教。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我是甲方,我做的一項11層的住宅樓在計算防雷工程時,已經計算了避雷帶、引下線(引下線是利用柱內鋼筋做的)、接地母線和用基礎鋼筋做接地極了,是還需要計算”斷接卡子制作、安裝“和”2-769(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)的, 避雷帶是φ10鋼筋沿女兒墻敷設的,套定額時,不是套2-765“沿混凝土塊敷設,是套2-766“沿折板支架敷設的。
2012-04-16 14:31:50
-
圈梁焊接、斷接卡子都需要套, 敷設避雷帶時,混凝土塊一般用于平整的屋面,你想想,女兒墻上能放上混凝土塊么?建議套折板支架。
2012-04-17 08:37:11
-
還需要套將誒地測試點,若設計說明內有要求,還需套層均壓環,門窗接地項目;沿女兒墻敷設的套沿折板支架敷設;沒有套一個斷接卡子制作安裝
2012-04-17 16:44:30
-
要套斷接卡子制作、安裝和柱主筋與圈梁鋼筋焊接,還有斷接卡箱安裝。 避雷帶是φ10鋼筋沿女兒墻敷設的不能套沿混凝土塊敷設(它是把避雷帶支架澆筑在混凝土墩塊里,分別放在沒法敷設避雷帶支架的面層上敷設的),應該套避雷帶沿沿女兒墻敷設,如果沒有這一子目可以套沿折板支架敷設。
2012-04-16 14:32:44
-
已經計算了避雷帶、引下線(引下線是利用柱內鋼筋做的)、接地母線和用基礎鋼筋做接地極了,不需要計算”斷接卡子制作、安裝。需要計算引下線(鋼筋)長度。 2-769(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)需要計算。 避雷帶是φ10鋼筋沿女兒墻敷設的,套定額時,是應該套2-765“沿混凝土塊敷設”。
2012-04-16 15:09:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看