百玫彤 2012-04-18 10:27:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3508查看 5回答
梁側面鋼筋設置
圖紙上梁側面鋼筋的要求見如下圖。 請問題,在設置梁側面鋼筋時,除過集中標注有側面通長筋的和原位標注中有側面原位標注筋的之外,都要設置大樣上的側面筋吧?比中有四跨的梁,集中標注沒有側面鋼筋,第一跨有側面原位標注筋,其余三跨都沒有,那么該其余三跨都要按大樣圖上的側面筋設置。對吧?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納準確來講,如果有原位標注的,必須依據(jù)原位標注,大樣圖或剖面圖也算是原位標注;集中標注有的,也必須按照集中標注??偨Y起來,有原位標注的必須按照原位標注,再才能按照集中標注。但是,在設計中,都有條說明是參照國家規(guī)范或圖集等,那么像側面構造筋,在圖集中有要求的??梢詤⒖枷?。從所說的問題來看,一跨有原位標注的側面構造筋,就必須設置,其他三跨,看其梁腹高是否滿足設置構造筋的要求。供參考。
2012-04-18 11:31:48
-
按大樣圖上的設置
2012-04-18 10:33:19
-
其余三跨按照集中標注的側面鋼筋信息輸入。 沒有其余跨就不用輸入側面鋼筋。
2012-04-18 10:28:59
-
如果圖紙上沒有原位標注的話,就按照大樣圖來設置。平法11G101中有規(guī)定,當梁的腹高大于450時必須設置側面鋼筋(抗鈕鋼筋或構造鋼筋)
2012-04-18 10:46:21
-
圖紙上梁側面鋼筋的要求見如下圖。 請問題,在設置梁側面鋼筋時,除過集中標注有側面通長筋的和原位標注中有側面原位標注筋的之外,都要設置大樣上的側面筋吧?比中有四跨的梁,集中標注沒有側面鋼筋,第一跨有側面原位標注筋,其余三跨都沒有,那么該其余三跨都要按大樣圖上的側面筋設置。對吧? 回復:圖紙上標注的就要設置側面筋,沒有的不設置,不設置側面筋,只設置一跨。圖紙上面標注右側面鋼筋的你就輸入,沒有標注的跨就不要標注了
2012-04-18 10:49:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看