90****@qq.com 2012-04-18 16:41:30 | 河北省 其他專業 | 2151查看 9回答
剪力墻拉結筋
剪力墻的拉結筋在施工的時候可以省略了,不布置嗎?不布置會影響結構嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
得布置的是用來加強結構聯系提高整體性
2012-04-18 20:13:33
-
不可以省略,拉結筋一個作用是參與抗剪,更重要是固定各排豎向筋之間的間距,將它們連成一個整體,共同抗剪,發揮出設計的作用。
2012-04-22 10:02:05
-
拉結筋必須按照圖紙的要求布置的,其作用就為了結構。在施工現場,存在拉結筋少放的情況,但施工單位為了模板而用撐鋼代替也是有的。供參考。
2012-04-18 16:44:04
-
拉筋是用來在地震時,約束雙排鋼筋網的,使其在地震中不至于壓潰,確保與砼協同受力,在地震水平力作用下,墻體能連接成整體,不至于整體潰踏類似于大梁腰筋的拉筋。 所以是必須要設置的。
2012-04-18 16:46:42
-
不可以省略的,必須布置,因為如够布置這部分的鋼筋量就沒有了 拉筋的布置其實很簡單的,就是在定義剪力墻的時候,在拉筋欄直接輸入相應的參數即可計算出來了
2012-04-18 16:44:30
-
剪力墻的拉結筋在施工的時候可以省略了,不布置嗎?不布置會影響結構嗎? 回復:拉筋在剪力墻中起到很重要的作用,二排鋼筋的剪力墻通過拉筋把里外鋼筋連成整體,特別是在地震作用下起到約束作用,就好像框架結構每層的樓面梁的作用,樓層梁間距越小,對框架柱結構受力就越有利。施工中要求勾住外水平分布筋,間距600*600。
2012-04-18 18:22:31
-
剪力墻的拉結筋在施工的時候可以省略了,不布置嗎?不布置會影響結構嗎 2010新規范中說明了在什么情況下是要配置拉筋的 在軟件中的設置我就不說了 我給你規范中的說明。 只要是雙排的鋼絲網就需要布置的 否則會影響到墻體的抗震能力
2012-04-18 19:31:17
-
剪力墻的拉結筋在施工的時候可以省略了,不布置嗎?不布置會影響結構嗎? 剪力墻的拉結筋在施工的時候是不可以省略不布置的,不布置會影響結構的,拉結筋一個作用是固定剪力墻的兩排鋼筋,另一個作用是水平抗剪,所以不布置是要影響結構的。
2012-04-18 21:54:32
-
不能偷工減料啊,地震難測,生命無價啊
2012-04-20 10:46:49