女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 暗柱拉筋長度問題

    暗柱拉筋應該是拉住箍筋的吧。按11G規定保護層厚度算到箍筋外表面吧?那么拉筋的水平長度就應該是墻厚減2*bhc再加兩個箍筋直徑吧?但軟件計算都不加箍筋直徑的啊。要怎么解決呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是拉住暗柱縱筋,那么手算的計算方式它的長度與箍筋相同。 “圖集上規定的拉筋要拉住柱縱筋跟箍筋的呀!???”具體的文字我是沒有看到,從圖集大樣和計算的結果,是拉住縱筋。

    墻厚

    水平長度

    2012-04-22 17:48:30 

  • 暗柱拉筋設計一般是標注為單肢箍的。拉住暗柱縱筋。

    2012-04-22 18:07:47 

  • 1、柱復合箍出現單肢時必須設置拉勾,此時拉勾需勾住縱筋; 2、剪力墻拉勾必須勾住外排鋼筋; 3、梁腹板大于450時,設置腰筋拉勾需勾住箍筋。

    2012-04-22 18:34:38 

  • 在實際施工過程中,拉筋一定是要同時拉住箍筋和縱筋的,不可能只拉住柱子的縱筋,那樣會把柱子的縱筋拉彎的,所以按照11G101圖集的要求,實際施工下料時,如果要想滿足保護層要求,它的長度就是構建尺寸減去保護層加兩個135度彎鉤,所以軟件計算的時候,不需要考慮箍筋直徑,因為拉筋是在最外面的鋼?/div>

    2012-04-22 18:35:18 

  • 一定是拉住縱筋的。

    2012-04-22 18:12:46 

  • 在計算設置箍筋公式將單肢箍的調整長度再加上2*d

    2012-04-23 07:16:14 

  • 拉筋是拉住受力縱筋與箍筋交接得地方,不是單單拉箍筋的, 保護層厚度是到受力縱筋的,外加2d箍筋直徑是對的,軟件里面應該也是這樣的, 不過現在鋼筋算量都還是03G1010 為主的

    2012-04-22 23:29:34 