xiaoyingyingzi 2012-04-23 16:16:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2859查看 3回答
筏板上下層鋼筋保護層厚度分開設置了,怎么計算的時候還是沒有變化
我那工程筏板保護層 40,上部鋼筋保護層25,我輸入的是 40/25,試了一次,40/40/25又試了一次在匯總計算后, 看了一下編輯鋼筋, 扣的保護層還都是40,我不明白怎么回事
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我那工程筏板保護層 40,上部鋼筋保護層25,我輸入的是 40/25,試了一次,40/40/25又試了一次在匯總計算后, 看了一下編輯鋼筋, 扣的保護層還都是40,我不明白怎么回事 上下保護層不同對鋼筋沒有影響,只有兩側的保護層不一樣才有影響,那個也不影響整個工程量的
2012-04-23 16:27:46
-
你的輸入方式沒有錯,40/40/25就是這樣,你鼠標左鍵點擊選擇你畫好的筏板,然后進行屬性編輯更改保護層厚度,重新計算
2012-04-23 16:29:17
-
用戶您好,樓上“將超”的回答是正確的,對于筏板主筋的計算,軟件減去的是側面的保護層厚度。不是上下保護層的厚度。
2012-04-28 09:28:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看