女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教關于消火栓管道的問題

    如下圖,想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算.

    消火栓

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    想知道圖中綠色框框內的管道應該按DN65算,還是按主管道的DN150算. 答:應該是DN65的管道,一個DN150*65的機械三通,一個DN65的蝶閥。

    2012-05-04 12:18:42 

  • 一樓解釋的對按支管DN65計算

    2012-05-04 12:05:50 

  • 1、按照DN65計算即可,一般連接消火栓的管道都是DN65

    2012-05-04 12:31:37 

  • 按DN65計算支管

    2012-05-04 13:04:56 

  • 按DN65計算,因為從主管DN150出來之后,就接這一個消火栓,沒有任何其他的用水點,所以就按DN65就行。

    2012-05-04 13:08:04 

  • 應該是按照DN65的計算才對!

    2012-05-04 13:12:31 

  • 一般這個情況是按照DN65

    2012-05-04 13:35:41 

  • 按DN65計算,連接1個消火栓的一般是DN65的,2個是DN100,而且圖紙上不是標出了嗎

    消火栓管道

    2012-05-04 12:56:10 

  • 如果綠色框框內的管道只連接一個消火栓,管徑為DN65,如果其連接好幾個消火栓,管徑就按主管道的管徑

    2012-05-04 13:15:21 

  • 只接一個設備的分支管應該按設備接口算管徑!

    2012-05-04 14:12:28 

  • 那是連接消火栓的,是DN65的

    2012-05-04 13:38:01 

  • 主管是DN150,支管只連接了一個消火栓,應按DN65計算。

    2012-05-04 14:50:17 

  • 按照DN65計算,一般接入到消火栓箱的栓口都是65.。除非圖紙另外注明

    2012-05-04 15:04:00 

  • 定義橋架構件時,按規范要求定義支架即可

    2012-05-04 15:16:21 

  • 按照DN65計算即可

    2012-05-04 11:38:14 

  • 學習了

    2012-05-04 11:51:58 

  • 支管按DN65算

    2012-05-04 12:01:25 

  • DN65,一般連接消火栓的管道,都是65,一百五是主管。

    2012-05-04 11:38:17 