火 2012-05-06 19:51:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 1回答
鋼筋搭接怎么算?
1、軸到軸間距8m縱橫軸都是,橫向8跨,縱向1跨,都是梁連接的,上部通常筋2c20,下部通常筋2c20+2C22,腰筋4c14,都按電閘壓力焊考慮的話接頭多少個? 2、框住從基礎(chǔ)-2m生根到一層頂(一層高4.2m高,只是一層框架),角筋是4c22,其他縱筋是8c20,這個有需要搭接么?在什么位置?多少個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電渣壓力焊鋼筋接頭不單獨計算。北京定額是這樣??串?shù)囟~是否有這樣的規(guī)定。水平筋街頭接頭每根鋼筋每8米計算一個,豎向鋼筋每根每層計算一個接頭。
2012-05-06 21:31:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看