阿弟貓 2012-05-06 21:34:13 | 廣東省 土建 | 1198查看 5回答
我畫板負筋的時候用畫線布置怎么沒有分布范圍的
我想問下我用畫線布置板負筋的時候,怎么沒有分布范圍的 怎么也畫不上去 畫上去了 也是和負筋垂直的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板鋼筋上的分布筋是不用單獨畫的,你在板負筋的屬性信息里面輸入了板分布筋的信息后自動產生的。
2012-05-06 21:48:22
-
你好,分布筋是不用劃的,你近負筋的長度布置(畫上)就是了。在三維內就可以查到
2012-05-06 21:37:43
-
負筋就是個分布筋垂直的
2012-05-06 22:14:08
-
我畫板負筋的時候用畫線布置怎么沒有分布范圍的 板負筋用畫線來布置就是和線垂直的。
2012-05-07 07:53:32
-
是你的操作有問題。 畫線畫上去負筋范圍就是跟負筋垂直的。 你可能是把自定義范圍搞混了。
2012-05-08 10:37:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看