匿名用戶 2012-05-10 22:00:40 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2507查看 3回答
板負筋根數計算疑惑
下面3軸負筋根數,我理解1為=(F-M軸長度-梁寬-50*2)/200)+1;理解2是=(F-K軸長度-梁寬-50*2)/200+1+(M-K長度-梁寬-50*2)/200+1+K軸再加1根。上面哪種理解正確。在軟件中我在F-K軸中畫線布置雙邊負筋,在M-K軸中畫線布置單邊負筋,計算結果中的根數我不太理解,請專家解惑。問題補充:我暫按照理解1計算根數,我在CAD圖上排了負筋,根數跟軟件算的一樣,就是有一根負筋距離K軸梁內側邊只有25mm,軟件把他識別為右側單邊負筋了,我的理解是否正確,望專家把把脈
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該按理解1負筋根數,你繪圖計算方法也正確,按畫線布置軟件計算根數是按畫線長度扣減支座除以負筋間距+1計算的
2012-05-11 16:38:46
-
應該是第一種情況。
2012-05-11 16:29:13
-
我理解為負筋是布置在剪力墻端部,也就是負筋不深入剪力墻的
2012-05-11 16:52:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看