  • 筏板的墻插筋問題

    我有一個項目,人防工程是一個設計院,房屋是一個設計院 ,同樣的筏形基礎,兩個設計院出的圖都不一樣,人防設計院要求墻鋼筋錨進基礎梁達到錨固長度即可(是有梁式筏板,基礎梁900),房建設計院要求錨入板底(是無梁式筏板1200厚)。根據平法創始人陳青來教授在鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則240頁上,當直錨深度大于錨固長度時,部分插筋可插至錨固長度后截斷。究竟怎么辦才是對的。如按陳青來教授講的,達到錨固長度就可,應該在圖集上說明一下,每個項目可以節約不少鋼材。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    施工要尊重設計,不同的設計院考慮的因素是不同的,設計圖紙是優先于標準圖集的,所以。應該以各自的圖紙設計為準,

    2012-05-11 22:16:02 

  • 你好:要以人防院的圖紙為準!因為民用設計院他們不會考慮人防結構特殊要求。既然是人防工程,肯定要按人防院的圖紙及相關的人防圖集要求施工。

    2012-05-12 06:24:48 