雨~ 2012-05-13 16:53:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7599查看 5回答
關于板負筋的長度問題?
板鋼筋的平直段長度為1000米,為什么在計算式中是這樣的結果呢?不是應該用1000+兩邊彎勾就是咯么?希望大家能給我講解一下,謝謝大家。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從計算結果來看,你的梁的保護層應該是15mm,梁寬200mm,你選擇是是中心線,那么軟件就會用1000加上半個梁支座100減去保護層15,這就是負筋直段的長度,1085, 板內的彎折是板厚見兩個保護層,你的板厚應該是100,保護層15,即:100-15-15=70 梁支座內的錨固是按圖集規定計算的,這個錨固值是從負筋進入到梁內就開始算起的,也就是板邊和梁邊交界處開始算的,36*d指的是36倍的鋼筋直徑,即:36*8=288,因為梁寬度不夠梁寬減保護層200-15=185,所以需要彎折,288-185=103 因為职軟稼計算負筋平直段的時候已經加上了負筋深入梁內的平直段長度,因此軟件又把這段平直段減去了,所以你看到的只有900 簡單地說就是:用支座外的附近長度(900)加上板內彎折(70)加上負筋錨固(36*8) 你輸入的沒錯,計算的也沒錯
2012-05-13 18:24:29
-
在定義負筋時,長度未包含支座。你應該定為外邊就可以了
2012-05-14 14:27:09
-
一邊是在板里彎折70(板厚減去保護層),另一邊(103)是錨固到梁里面的,而不是你說的計算方法。 具體規范見11G-1圖集第92頁的第7條說明
2012-05-13 18:29:02
-
在定義負筋時,長度未包含支座。
2012-05-13 16:56:08
-
板負筋有兩種計算長度的方法,一種是計算支座,一種是不計算支座,上圖上計算支座的長度+兩個彎鉤長度,彎鉤長度為板厚減去兩個板的保護層厚度。
2012-05-13 20:52:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看