  • 懸挑梁鋼筋

    請問位于懸挑梁的上部鋼筋的第二排鋼筋的布置是否正確,及其計算公式,錨入支座及其在懸挑梁的長度是多少?圖中黃色的鋼筋

    錨

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    懸挑梁的上部鋼筋的第二排鋼筋的布置是正確,計算公式是支座寬-保護層+15*d+0.75*L,錨入支座是支座寬-保護層+15*d,在懸挑梁的長度是0.75*L

    2012-05-14 09:05:45 

  • 就是黃色哪兩根 公式0.75*L+支座寬-C+15*D

    2012-05-13 19:34:59 

  • 不對,懸挑梁角筋為通長,中間的鋼筋為彎起鋼筋。

    2012-05-13 20:57:14 

  • 應為在懸挑梁中通常兩角筋為通常筋+12D,中間兩根選擇彎折類型,所以不對

    2012-05-14 06:55:06 