  • 無端子外部接線問題

    例:戶內閘箱有兩股出線,WL1:照明BV3*2.5,WL2:插座BV3*4.怎么套端子接線,套幾個?

    問題補充:好像不對吧,這幾天跟甲方對預算,人家說這些根本不用計,無端子外部接線是接地部分的,可是有哪些情況可以套這幾項啊?有高手指點一下吧。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    關于電氣安裝工程中的無端子外部接線是指配電箱柜或者接線箱內的導線端頭。 根據所提到的戶內配電箱出線的2個回路中:照明回路BV-3*2.5的應該計算2.5mm2的3個頭;另一個插座回路BV-3*4MM2的應該計算4mm2的3個頭。并分別套2.5mm2以內和6mm2以內的‘無端子外部接線的子目。 至只有在配電箱柜和接線箱內的導線端頭采暖據實計算工程量吧套項。至于去開關、燈具和插座的導線端頭是不能計算的,因為這部分包含在開關安裝、燈具安裝和插座安裝的子目工作范圍之內的。

    2012-05-14 12:33:20 

  • 套2-326 2.5mm2 4個,套2-327 6mm2內 2個

    2012-05-14 09:05:46 

  • 套2-326 2.5mm2 3個,套2-327 6mm2內 3個。