一如既往 2012-05-15 00:35:03 | 廣東省 其他專業 | 1010查看 3回答
關于腳手架計算?
請問各位師傅:1、現某建筑工程墻面及天棚需重新抹灰,高度在10M。我在計算腳手架的時候,我計算了滿堂紅腳手架,但是我用不用再計算一次墻面抹灰的里腳手架啊? 2、現某建筑需砌筑3m高的內墻及抹灰,在同一工作范圍內有天棚抹灰,我是否計算墻面里腳手架和滿堂紅腳手架,墻面砌筑和抹灰是否只計算一次里腳手架就可以了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、單獨施工裝飾抹灰,廣東定額的計算規則單獨裝飾腳手架工程是:天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。 2、墻面砌筑和抹灰,是只計算一次。 注意廣東定額分建筑物腳手架工程、單獨裝飾腳手架工程,需要認真閱讀一下定額的計算規則。 “打個比方,1、就是在某新建樓層中,內外墻砌筑及墻面、天棚抹灰(4.5m),墻砌筑及抹灰按里腳手架計算一次,天棚抹灰按滿堂紅計算?2、就是在某新建樓層中,內外墻砌筑及墻面、天棚抹灰(3.6m內),墻砌筑及抹灰、天棚抹灰按里腳手架計算一次嗎? 3、雙面墻面抹灰是,里腳手架計算單面面積嗎? 4、同一空間內,墻面及天棚抹灰(高超過3.6m),按滿堂紅腳手架計算一次即可?而在同空間內的墻體砌筑,是否再計算一次里腳手架呢? 5、以上說法是否有誤,有沒有具體的計算規范?”不要一問就連帶多個問題,給解釋也帶來一定的難度,即使解釋了讀起來可能也有困難。 1、分別計算里腳手架和滿堂腳手架。 2、計算一次。 3、里腳手架。 4、超過時計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架按50%計算。 5、你的理解有出入,請你注意前面的“注意”提醒。當然有計算規則(不是計算規范)。
2012-05-15 08:27:36
-
1、現某建筑工程墻面及天棚需重新抹灰,高度在10M。我在計算腳手架的時候,我計算了滿堂紅腳手架,不用再計算一次墻面抹灰的里腳手架。 2、現某建筑需砌筑3m高的內墻及抹灰,在同一工作范圍內有天棚抹灰,不用計算墻面里腳手架和滿堂紅腳手架,因為一般裝飾抹灰定額已經包括3m內腳手架費用。墻面砌筑和抹灰不是只計算一次里腳手架就可以了,要分別計算。
2012-05-15 05:29:54
-
1、現某建筑工程墻面及天棚需重新抹灰,高度在10M。在計算腳手架的時候,我計算了滿堂紅腳手架,不用再計算一次墻面抹灰的里腳手架了。 2、現某建筑需砌筑3m高的內墻及抹灰,在同一工作范圍內有天棚抹灰,計算墻面里腳手架不能滿堂紅腳手架,墻面砌筑和抹灰是只計算一次里腳手架就可以了。 1、就是在某新建樓層中,內外墻砌筑及墻面、天棚抹灰(4.5m),墻砌筑及抹灰不計算里腳手架,天棚抹灰按滿堂紅計算。2、新建樓層中,內外墻砌筑及墻面、天棚抹灰(3.6m內),墻砌筑及抹灰、天棚抹灰按里腳手架計算一次。 3、雙面墻面抹灰是,里腳手架計算單面面積。4、同一空間內,墻面及天棚抹灰(高超過3.6m),按滿堂紅腳手架計算一次即可。在同空間內的墻體砌筑,不再計算一次里腳手架。 5、見定額計算規則。
2012-05-15 06:27:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看