八斤半· 2012-05-16 19:55:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 984查看 1回答
門的離地高度和樓面的頂標高
在使用圖形算量時,底層標高設置成正負0.00,其他層標高都是根據結構標高來的,分別為4.15、8.05、11.95,建筑標高均比結構標高高出50mm。請教行家: 1、在畫二層門的時候,有個離地高度,是不是應該輸入50mm?如果使用軟件默認的0,對工程量有影響嗎? 2、在畫樓地面的時候,有個頂標高設置,是不是應該輸入每層樓面的建筑標高?如果使用軟件默認的層底標高,對工程量有影響嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在使用圖形算量時,底層標高設置按結構標高設置,門和窗距地面標高按結構尺寸,只有這樣才能與實際工程一致。
2012-05-17 16:34:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看