楊金龍 2012-05-18 11:53:43 | 河北省 其他專業 | 1131查看 3回答
關于模板超高問題
框架結構二層層高6.6米,但是中間3.3米有架空梁沒有板,我問一下是否算超高,如果算是按超3.6米計算規則算嗎?請高手解惑,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算模板支撐超高,首先中間的梁不能作為層的劃分點,其次就像二樓說的現實施工中6.6m處板的施工模板肯定是支在二層底樓面上的。從二樓底樓面超過3.6m計算模板支撐超高
2012-05-18 17:32:22
-
按6.6米計算超高 因為中間不能支撐。
2012-05-18 13:05:11
-
不計算超高,因為尺是按樓層考慮的,樓層高度在3.6米以上才考慮超高。
2012-05-18 12:06:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看