e515711831 2012-05-18 16:52:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1335查看 4回答
分布筋與板負筋搭接
當板厚大于等于150mm時,在其上表面上增配c6@200雙向鋼筋,并與負筋(蓋鐵)搭接。在2009鋼筋抽樣中怎樣畫在圖中
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板分布筋與板負筋的搭接長度具體哪兒也沒有規定,廣聯達考慮的是按構造要求給了個一邊150。一般的圖紙說明上也沒有說清,我們在施工前都與設計說好了,設計說按多少就按多少。注意如果按搭摟考慮的話,記住了最少搭接長度是300。計算設置
2012-05-18 16:57:19
-
增配c6@200雙向鋼筋在鋼筋軟件中按溫度筋定義布置。按圖紙要求點擊板跳出框,選擇雙向布置,在溫度筋欄內輸入鋼筋信息即可
2012-05-18 17:00:42
-
可以考慮按溫度筋不知,搭接一般是按圖集設置好的,若有特殊要求手動調一下
2012-05-18 17:01:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看