yanxiangjie 2012-05-20 09:44:00 | 河北省 土建 | 1874查看 6回答
河北定額短肢剪力墻問題
圖中的暗柱模板是否應該套用短肢剪力墻模板,河北08定額,有依據才給分
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山西沒有那樣的規定。第一次聽說。
2012-05-20 11:02:40
-
已采納河北08定額《章節說明》有如下規定: 第A.12章 模板工程 十一、剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。 如果上面截圖中的墻厚為200厚,下側的較長邊為1100的話,1100/200=5.5,在4-7倍之間,應該按短肢剪力墻項目計算。
2012-05-20 11:25:00
-
已采納同意樓上回答
2012-05-22 12:36:17
-
已采納剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。 與墻連接在一塊的應按墻模板計算
2012-05-20 09:57:48
-
已采納學習了
2012-05-20 10:26:51
-
已采納剪力墻計算時,按以下規定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。 這短話,定額上有的,估計你也看到過!是柱還是短肢或者還是墻,看得是較長邊的的長度和墻厚的關系!這應該就是依據 啊! 你說的暗柱,是鋼筋有區別,是柱還是墻還是短肢,和這個沒關系!難道你計算砼和模板還要看看里面的鋼筋怎么布置的嗎……………… 不知道你明白沒!?。。?/div>
2012-05-20 19:50:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看