小把戲 2012-05-21 13:01:57 | 貴州省 土建 | 5999查看 7回答
請教一下關于貴州省腳手架計算規則問題。謝謝大家。
定額上有如此規定: 6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 二、砌筑腳手架工程量計算 1、外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm 以內的墻垛、附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過 24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并 入外腳手架工程量之內。 2、里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架 定額。 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應外 腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 其中的兩條,6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 我不明白地方是,如果一個框架結構,有剪力墻、砌體墻、梁、柱、那么里腳手架是應該怎么計算,是墻梁柱套雙排,砌體套里腳手架。還是,所有的都套里腳手架。問題補充:請問一下,現澆鋼筋混凝土梁、墻、柱,套了雙排后,是不是就不用套里腳手架了,只有砌筑才套里腳手架。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果一個框架結構,有剪力墻、砌體墻、梁、柱,是砼墻梁柱按砼腳手架的計算規則去計算套雙排, 砌體墻按砌筑腳手架的計算規則去計算,套里腳手架。 只能套一種
2012-05-21 13:16:34
-
1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用高15米以內雙排腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用高15米以內雙排外腳手架定額。 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。層高超過3.6米以上時,按單排外腳手架計算。
2012-05-21 13:43:32
-
框架結構,一般在模板支撐里已含有腳手架,不需要另外搭設,只有獨立的梁柱才需要另外搭設施工用腳手架,砌筑是要算砌筑內架的
2012-05-21 15:40:01
-
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
2012-05-21 16:43:24
-
綜合腳手架主要用于外墻,滿堂用于層高超五米。室內,里腳手架主要用于內墻粉刷。
2012-05-22 08:45:10
-
同意一樓回答
2012-05-22 12:33:38
-
學習了 真有高手呀
2012-05-22 10:50:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看