  • 浪涌保護器

    總配電箱加裝In》50KA(8/20us)的浪涌保護器,則浪涌保護器還用套定額嗎?套什么定額
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個要看總配電箱里面包含 還是單獨加的,如果是單獨加的需要單獨套保護器定額,如果在配電箱中 就不用單獨套項了

    2012-05-21 15:38:53 

  • 總配電箱加裝In》50KA(8/20us)的浪涌保護器,則浪涌保護器是用套定額的,套自己編制的補充定額子目就行了。

    2012-05-21 15:29:52 

  • 總配電箱加裝In》50KA(8/20us)的浪涌保護器,則浪涌保護器還用套定額嗎?套什么定額 答:如果是單獨增加的,需要套用定額的,可以按照小電器的定額子目執行。

    2012-05-21 15:48:42 

  • 同意樓上的解釋

    2012-05-21 16:42:26 

  • 浪涌保護器不需要套定額,因為這是配電廠家自帶的。這只是說:標稱雷電通流量50千安,8/20波長的浪涌保護器,這個和空氣開關都是在配電箱價格內包含的。不需要單獨套定額

    2012-05-25 11:19:48 

  • 浪涌保護器為用于交流電的避雷器, 如含在配電箱報價中,則不再單做安裝; 如額外增加或新增,則套用安裝電氣定額中避雷器定額(一般在配電裝置那一章下)

    2012-05-21 15:46:19 