  • 電纜沿天面敷設

    電纜NHYJV-1KV-5X6-JDG40-CE/WC, 1.配管既有暗設又有明設直接套鋼管明敷設可以不, 2.CE沿天面明敷設,配管標高是不是天面標高?還是通過支吊架沿天面敷設,那它敷設高度是圖紙上沒有? 3.配管支架用什么材料,怎么計算? 4.NH-YJY-1KV-5X6與NH-YJY--0.6/1KV-5X6是一樣的電纜嗎? 新手問題有點多,謝謝各位老師……
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、配管中既有暗配又有明配時,應該分別計算工程量和套項。 2、沿天面明配管道,沒有設計標高時,應該根據天面實際確定安裝高度。即平頂天面時即貼天面高度配管,若有梁時則以梁底高度為準進行配管。 3、沿天面明配管時,如果天面是平面平頂的時候既可以根據管道規格確定是否需要支架,及DN50及以下規格管道時可以不用支架,以上規格配管時則應該用支架;另外假如天面有梁時;就應該是貼天面梁頂配管,此時中梁與梁之間的天面是需要一定間距的支架安裝固定管道的。 4、NH-YJV-1KV-5*6與NH-YJV-5*6是一樣的電纜。即耐火型交聯聚乙烯絕緣銅芯電力電纜,工作電壓是1000V(伏特)以下的5芯6mm2截面積的。

    2012-05-22 10:03:31 

  • 1.配管時明敷、暗敷分開計算, 2.沿天棚底面明敷時,配管標高就是天棚底面,通過什么方式要看設計, 3.配管支架一般用角鋼,按重量計算, 4.是一樣的電纜。