41****@qq.com 2012-05-23 17:50:25 | 河北省 安裝算量GQI | 1852查看 21回答
跨層橋架配電箱之間的連接
請教跨層橋架間的配電箱都是橋架直接連接,不通過配管連接,沒有配管不能設置起點功能,請問跨層橋架間的配電箱電纜如何操作。
全部回答
(21)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種跨層的,在第一層設置好起點,在二層連接配電箱的時候,我一般就是自己補畫一小段配管,把正確的電纜信息設置好,然后識別配管,選擇起點(這個起點在樓層切換那塊可以切換到一層)然后就好了!你要檢查是否正確就檢查路徑。你自己畫的那一小段不計入工程量
2012-05-23 18:39:08
-
進來學習的,謝謝
2012-05-23 19:00:16
-
按一樓的方法也可以,也可以建立裸線后橋架布線。
2012-05-23 19:06:53
-
培訓班學習下!
2012-05-23 19:26:37
-
可以這樣做在電纜導管或電線導管下新建電纜或電線,然后在管道編輯下有橋架布線,然后出來提示請“選擇橋架/線槽,右鍵確認”選擇你要布線的橋架,出來選擇要布的電纜,匯總計算就完成要算的電纜工程量。
2012-05-23 19:58:46
-
可以用橋架配線
2012-05-23 20:59:06
-
支持悠悠所講的
2012-05-23 21:12:04
-
定義橋架后,使用“布置立管”功能,布置豎向橋架,選擇好標高后直接布置。
2012-05-23 21:29:50
-
以上說的方法都很好,主要看你平時習慣用什么方法了
2012-05-23 22:02:44
-
慢慢學習 提高水平
2012-05-23 21:58:57
-
每個人的習慣不同,可以摸索適合自己的方法。
2012-05-23 23:13:19
-
路過,學習。
2012-05-23 23:13:30
-
多看看視頻,學習下。
2012-05-23 23:45:44
-
軟件有橋架配線功能噻:導航欄------電纜配管----工具欄----編輯管道----橋架配線
2012-05-24 00:09:52
-
把正確的電纜信息設置好,然后識別配管,選擇起點(這個起點在樓層切換那塊可以切換到一層)然后就好了!你要檢查是否正確就檢查路徑??隙ú粫?huì)錯的,
2012-05-24 00:39:17
-
進來學習學習
2012-05-24 06:59:57
-
可以的。應該布置電線導管。選擇橋架起點。多起點還要確認起點。
2012-05-24 08:00:39
-
在配電箱內設置一小段管,這樣就可以了。配電箱內的管不計量又可以用來選擇起點。
2012-05-24 08:06:23
-
一,如果兩個配電箱處在電纜橋架的兩端,就用橋架配線的功能,電纜在橋架里面的長度就等于橋架的長度。 二,如果電纜終點的配電箱所處的位置在中點(橋架中途的某一點),就不能采用橋架配線的功能了,需要虛擬一根電管(內配相應的電纜),再設置起點、選擇起點。
2012-05-24 08:47:29
-
跨層設置時,點擊層數鍵,回到相應的層數設置即可
2012-05-24 08:25:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看