zh****@163.com 2012-05-24 16:35:45 | 河北省 安裝 | 3980查看 5回答
接地母線室內室外
1.請問接地母線室內室外是連接在一起的嗎? 2.圖紙上說室內接地母線沿墻敷設,距離地0.25,室外接地母線埋深1米,在計算室外接地母線時加高度1.25,對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.接地母線室內室外是連接在一起的, 是連在一起的。 2.圖紙上說室內接地母線沿墻敷設,距離地0.25,室外接地母線埋深1米,在計算室外接地母線時加高度1.25,理解正確。
2012-05-24 17:44:29
-
1.接地母線室內室外是連接在一起的, 2.圖紙上說室內接地母線沿墻敷設,距離地0.25,室外接地母線埋深1米,在計算室外接地母線時加高度1.25,
2012-05-24 16:43:03
-
請問接地母線室內室外是連接在一起的嗎 不是連接在一起的 室內接地母線從MEB總等電位箱子出來 在距地0.25的高度墻內周圈的暗敷設 室外的接地母線從筏板基礎的四角直接出來 因為筏板基礎已經是自然接地極了 無筏板基礎的需要從MEB箱子出來。 室外母線的長度是要出散水的 主要是為了防止后期檢測不合格 利用室外接地母線做人工接地極 室內外母線的共用都不一樣。 我上面描述的是工程現場實際的做法 比較節省材料 按照圖集的做法是需要連接的 這樣非常的廢料 可以給你截圖讓你看看
2012-05-24 16:54:19
-
你的理解非常正確。
2012-05-24 16:58:04
-
1.請問接地母線室內室外是連接在一起的嗎?要連在一起,成為一個整體。 2.圖紙上說室內接地母線沿墻敷設,距離地0.25,室外接地母線埋深1米,在計算室外接地母線時加高度1.25,對嗎?連接線按1.25米長度計算,乘以連接點個數。
2012-05-24 17:46:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看