關于箍筋彎鉤設置
結構為抗震結構,但有些構件為非抗震構件,如板和非框架梁等。這類構件的箍筋彎鉤軟件是按抗震構件彎鉤計算,這樣正確嗎?請老師們指點。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
結構為抗震結構,但有些構件為非抗震構件,如板和非框架梁等。這類構件的箍筋彎鉤應該是按非抗震構件彎鉤計算;
2012-05-25 10:10:17
-
是的,必須按抗震彎鉤考慮。因為誻工程為抗震設計的,如果為非抗震設計彎鉤執行5d即可,11G圖集中有的。非框架梁不等于非抗震構件! 再仔細看看軟件的計算實例。
2012-05-25 10:10:56
-
你可以看下彎鉤設置下面的說明,里面有詳細的規范出處
2012-05-25 16:01:23
-
把構件名稱不要輸入成框架結構就可以。
2012-05-25 16:18:42
-
同意三樓回復,根據選取不同規范看是否要打勾
2012-05-25 16:03:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看