空城 2012-05-27 10:20:42 | 湖北省 土建 | 2577查看 7回答
衛生間下沉,立面防水卷其高度的問題
衛生間下沉了立面防水卷邊是從完成面面層開始還是結構板下沉頂面開始啊,比如衛生間下沉400,立面防水要求卷邊高250,我定義立面防水是650,還是250???
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的提問題的關鍵是,首先要理清思路,思路很重要,首先你要知道衛生間防水的作用是防止衛生間的水外滲還是防止外面的水滲到衛生間。答案當然是防止衛生間的水外滲。所以僅考慮內部250高的防水翻邊即可,不過大多數人忽略了一個問題,防水卷材以上面一般還會做干硬性水泥砂漿結合層和地磚面層,這個厚度你要考慮進去,比如水泥砂漿地面結合層后20mm,地磚厚度10mm,那么你計算卷材防水的厚度應該250+20+10=280mm,這樣才能保證最終實際的防水高度達到250mm.
2012-05-27 15:29:20
-
定義立面防水高度是250
2012-05-29 21:21:27
-
立面防水卷邊是從完成面面層開始,定義立面防水是250
2012-05-27 10:22:27
-
上翻250。衛生間防水下面還得填很厚的爐渣。
2012-05-27 10:34:40
-
是250 你在用軟件的時候 提量就提水平防水面積的量就行了。 水平防水面積已經包含了上翻500以內的防水面積了
2012-05-27 10:56:23
-
按規定應該上翻250
2012-05-27 10:27:42
-
衛生間下沉了立面防水卷邊是從完成面面層開始還是結構板下沉頂面開始啊,比如衛生間下沉400,立面防水要求卷邊高250,我定義立面防水是650,還是250??? 還是上卷250mm,下沉的400mm是做同層排水用的,回填后還是從正負0開始做。
2012-05-28 08:11:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看