11****@qq.com 2012-05-29 09:36:36 | 四川省 土建 | 1429查看 4回答
模板超高問題
請問老師 在四川定額中,現澆砼中只規定了梁和板的支模超高,沒有說得有柱和墻的支模超高。那柱和墻的模板要算超高嗎?又該如何計算問題補充:定額說名上是這么說的: 現澆砼梁板支模高度按層高小于等于3.9M編制。層高超過3.9M時,超過部分工程量另按梁板支撐超高費項目計算,就沒說柱和墻,定額后的綜合單價里也沒有柱和墻的超高單價,那又該如何套價呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是也要算的,不同的是梁和板3.6米以上部分要算,有可能全部有可能一部分,具體和層高有關系;墻和柱3.6米以上算,還要乘以超高次數。應該是有,目前在全國都有,不同的是有些定額,墻柱梁板超高在一塊,有些墻柱、梁板是分開的。
2012-05-29 10:13:21
-
支撐高度超過3.6米的都需要計算支撐每增加1米定額子目,按超過3.6米以上的面積計算
2012-05-29 09:51:43
-
我們湖北的超高是3.6米以上,你們的是3.9米?但是基本一個意思的啦,3.9米以上的墻柱模板總面積套超高模板....
2012-05-29 14:57:41
-
如果是3.9米的話 那就是超過3.9米以上套超高 按面積計算
2012-05-30 11:20:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看